Gniazdo wyjść cyfrowych podłączone jest do gniazda CN10 na płycie głównej. Schemat połączeń PCA9554 z CN10:
Obrazek
Do obsługi DIO został wykorzystany układ PCA9554PWR.
Datasheet można pobrać ze strony: http://www.ti.com/lit/gpn/PCA9554 lub z naszego serwera: http://support.elmark.com.pl/advantech/download/ARK-1310/pca9554.pdf