VISION 130 - SI252

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

VISION 130 - SI252

Postprzez Rafyn » Śr, 14 wrz 2011, 13:05

Witam.

Czy istnieje możliwość przypisania dowolnych wartości rejestru SI252 do poszczególnych ekranów, czy są one przypisane automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.?
W serii Jazz numer kolejności ekranu był przypisany do rejestru systemowego i układając odpowiednio ekrany można było odpowiednio przypisać wartość SI - bardzo ułatwiało to życie, W serii Vision widze ze numeruje sie autoamatycznie, ale moze istnieje możliwość przypisania dowolnych wartości.

Pozdrawiam.
Rafyn
 
Posty: 8
Dołączył(a): Śr, 14 wrz 2011, 12:56

Re: VISION 130 - SI252

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 15 wrz 2011, 07:35

Witam,
niestety w serii Vision użytkownik nie ma żadnego wpływu na rejestr SI252. Proponowałbym utworzenie własnego rejestru, który w zależności od aktualnie wyświetlanego ekranu będzie pokazywał inną wartość.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: VISION 130 - SI252

Postprzez Rafyn » Cz, 15 wrz 2011, 08:52

Też tak zrobilem.
Dziekuję za odpowiedz.

Pozdrawiam.
Rafyn
 
Posty: 8
Dołączył(a): Śr, 14 wrz 2011, 12:56


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości

cron